找回密碼
 註冊
查看: 49730|回復: 50
打印 上一主題 下一主題

2008多項課程召集 - (3) 隔離牛製作班 (完滿結束)

[複製鏈接]
1#
andypoon 發表於 2008-4-29 13:38:44 | 顯示全部樓層
[quote:14ac80dd7b="Detective Wong"]

只有一边 (left) 才有灯! :?:[/quote]
王探長你好,

你是指同一個插座只有「他」左邊接腳才有燈,而右邊接腳就冇燈嗎?  這樣是正常的,如無意外,左邊接腳應該是火線 (Live),是有 220V 高壓的,右邊接腳是中線 (Neutral) ,電壓等同地線,作電流回路用,冇燈是正常的。其實比較安全的量度方法是用電壓表量度左右接腳之間的電壓是否大約 AC 220V,而且比較準確。
2#
andypoon 發表於 2008-5-3 12:00:56 | 顯示全部樓層
[quote:af7df77776="Sam_Sam"]AP兄, 我相信Detective Wong 所講係輸出一面, 兩邊都有釘是比較合理

隔離牛的輸出, 應是兩面都有電(他筆著燈), 這也是用了隔離牛後不大需要理會相位的原因
(註: 我諗應該講係高的感應電壓, 不會像電力公司的中線 (Neutral) ,電壓等同地線)

我諗都係小心地用他表, 打去1000v ac 檔, 睇下有幾多voltage會好o的

可能最理想都係modi sir等的電工高手出招 :!:[/quote]
嘻嘻,Sorry! 忘記了這是隔離牛添! #-o  #-o  
不過,既然輸出的中線和來電 (總氣) 的中線是互相隔離的話,如果插在隔離牛輸出的電器漏電的話,總氣的漏電斷路掣就唔會跳的了,會否有觸電的危險呢?
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

GMT+8, 2024-6-12 05:43 , Processed in 0.023908 second(s), 20 queries , Gzip On.

© 2001-2011 Powered by Discuz! X3.2. Theme By Yeei!

快速回復 返回頂部 返回列表